Ano. Všechny binární vstupy modulů
SBI-11/12 a
SBIO-11/12 mají na vstupech šestnáctibitové čítače (zvlášť pro náběžnou a zvlášť pro sestupnou hranu vstupního signálu) a šestnáctibitové měřiče periody, obojí je možné komunikačním protokolem přenášet. Čítače jsou realizovány softwarově se vzorkovací periodou 1ms, tzn., že doba log.1 i log.0 na vstupu musí být delší než 1 ms. Při střídě 1:1 tedy maximální vstupní kmitočet čítače může být 500Hz.
Další podrobnosti naleznete v
Technickém manuále Jednotky PL2 s připojením na sběrnici RS485, který je ke stažení:
http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/122_pl2485.phpTam soubor
mpl2_485.pdf, který obsahuje popisy od všech jednotek připojených sériově.