Vítej, Host. Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
24.04.2026, 19:45:28

Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
 
Fórum k produktům firmy ELSACO Kolín  

+  PROMOS fórum
|-+  HW
| |-+  Periferní jednotky RS-485
| | |-+  čítačový vstup u SBI-11/12 ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Tisk
Autor Téma: čítačový vstup u SBI-11/12 ?  (Přečteno 4541 krát)
jíva
moderátor+

Příspěvků: 138



« kdy: 15.12.2009, 13:48:04 »

Lze logický vstup modulu SBI-11/12 také použít jako čítačový?

Přesunuto ze sekce DOTAZY.
Zaznamenáno

jíva
moderátor+

Příspěvků: 138



« Odpověď #1 kdy: 15.12.2009, 13:52:38 »

Ano. Všechny binární vstupy modulů SBI-11/12 a SBIO-11/12 mají na vstupech šestnáctibitové čítače (zvlášť pro náběžnou a zvlášť pro sestupnou hranu vstupního signálu) a šestnáctibitové měřiče periody, obojí je možné komunikačním protokolem přenášet. Čítače jsou realizovány softwarově se vzorkovací periodou 1ms, tzn., že doba log.1 i log.0 na vstupu musí být delší než 1 ms. Při střídě 1:1 tedy maximální vstupní kmitočet čítače může být 500Hz.

Další podrobnosti naleznete v Technickém manuále Jednotky PL2 s připojením na sběrnici RS485, který je ke stažení:
http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/122_pl2485.php
Tam soubor mpl2_485.pdf, který obsahuje popisy od všech jednotek připojených sériově.
Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Tisk 
« předchozí další »
Skočit na:  


Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!