libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« kdy: 26.03.2010, 10:43:47 »

Řešíme podobnou úlohu jako v tomto vlákně. Rozdíl je v tom, že chceme, aby XCOM (XCOM-31) vyčítal M-Bus měřiče a dával je k dispozici na jednom TCP portu (přes QQ) a přes druhý TCP port, aby se dalo komunikovat s jednotkami PL2 a/nebo RT po RS-422/485. Půjde to? Není v tom nějaký problém?

Dotaz zaslaný mailem (viz výzva).
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 26.03.2010, 11:04:59 »

Úloha je na XCOM-31 jednoduše řešitelná. Vytvoříte obsluhu M-Bus zařízení (+ případnou korekci načtených dat) a dále odesílání načtených dat přes QQ (QQ Multi Read + TCPbuffer).

Následně přidáte modul COM2TCP na "průchozí" spojení TCP <-> COM pro spojení s jednotkami PL2/RT přes sériovou linku.

V příloze je principielní zapojení (bez konkrétních hodnot vif a dif pro M-Bus a korekci načtených hodnot).

Jenom je potřeba si dát pozor na nastavení TCP portů, aby u modulu TCPbuffer a COM2TCP nebyly stejné (v příkladu je to 3000 a 3001). A dále je nutné, aby jeden z těchto modulů měl instanci 1 a druhý měl instanci 2. Je to z toho důvodu, že od instance se odvozuje použitý slot, který lze v XCOM využít (maximálně 2).