Mám SKDM-12, zprávou nastavím stav výstupů, ale po nějaké době se mi tento stav změní do nějakého implicitního stavu. Kde je problém?

Dotaz zaslaný mailem (viz výzva).
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 19.05.2010, 14:08:59 »

Problém je v tom, že neprovádíte pravidelnou komunikaci s jednotkou SKDM-12. Pokud se s jednotkou (a platí to pro všechny periferní jednotky) nekomunikuje, tak to jednotka vyhodnotí jako ztrátu komunikace a provede nastavení výstupů do předdefinovaného stavu. Jedná se o ochranu v případě ztráty komunikace.