Umíte mi blíž popsat zmíněné vstupy modulu STRIDAC? V nápovědě je napsáno jenom, že jsou na střídání. Není mi však jasné jestli např. vstup SWITCH1 řadí zařízení v pořadí od 0 do 7 a SWITCH2 od 7 do 0. Nebo je to jinak?
Zaznamenáno
jíva
moderátor+

Příspěvků: 138



« Odpověď #1 kdy: 06.09.2010, 18:18:46 »

Není to jak píšete. V podstatě je to součtové hradlo se vstupy Switch1 a Switch2. A je jedno, kterým vstupem dáte povel ke střídání.

Je to tak proto, že většinou řešíte úlohu tak, že vytvoříte signál pro automatické střídání kotlů/čerpadel - ten dáte např. na vstup Switch1.

Pak potřebujete střídat kotle/čerpadla ručně, proto vytvoříte obvody pro ruční střídání a výsledek přivádíte na druhý vstup Switch2.