Dobrý den,
první možností je rozdělit vše na 3 samostatné ovladače a nemusíte se bát, licencován je počet stanic nikoliv ovladačů. Vytvoříte 3 PAR soubory, kde každý bude obsahovat sekci GLOBAL a COM s nastavením IP a portu. Za sekcí COM budou následovat 3 sekce STATION se třemi stanicemi, které jsou připojené na daném IP/portu.
Po každou IP adresu/port budete mít samostatný ovladač, takže budete mít možnost většího přehledu o kvalitě komunikace.
Příklad PAR souborů:
{ první PAR soubor }
[GLOBAL]
....
[COM]
IP "192.168.222.33"
PORT 1998
END
[STATION]
ADDRESS 1
...
END
[STATION]
ADDRESS 2
...
END
[STATION]
ADDRESS 3
...
END
{ druhý PAR soubor }
[GLOBAL]
....
[COM]
IP "192.168.222.125"
PORT 1998
END
[STATION]
ADDRESS 1
...
END
[STATION]
ADDRESS 2
...
END
[STATION]
ADDRESS 3
...
END
{ třetí PAR soubor }
[GLOBAL]
....
[COM]
IP "192.168.222.187"
PORT 1998
END
[STATION]
ADDRESS 1
...
END
[STATION]
ADDRESS 2
...
END
[STATION]
ADDRESS 3
...
END