Mam jednotku SBIO a chtel bych ji ovladat primo z CW bez nejake dalsi centralni jednotky. Je vubec takova moznost?
Zaznamenáno
libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 10.12.2009, 07:40:40 »

Taková možnost tu je. Jednotku musíte přepnout na protokol Modbus (postup je uveden např. ve školním příkladu pro FREDa http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/414_proj14.php).

Potom použijete Modbus ovladače pro CW, které jsou ke stažení zde: http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/357_cwovl2.php. Ovladače v trial verzi se dají po omezenou dobu zkoušet jako v plné verzi.
Zaznamenáno

anonym
člen

Příspěvků: 33



« Odpověď #2 kdy: 10.12.2009, 08:28:36 »

A kde najdu seznam parametru pro komunikaci? Pripadne nejaky ukazkovy projekt by nebyl?
Zaznamenáno
libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #3 kdy: 10.12.2009, 08:37:32 »

Parametry komunikace najdete v technickém manuálu Komunikační protokoly jednotek PL2, který je ke stažení na této stránce: http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/82_pl2centraly.php (mkomprot.pdf), případně v manuálu přímo pro SBIO.

Příklad pro CW je připojen k tomuto příspěvku (v příští verzi bude součástí dokumentace k CW ovladačům). Dle dokumentace si upravte nastavení připojení a adresu v PAR souboru.


(připojený soubor vidí pouze registrovaní uživatelé)