Dobrý den,
chtěl bych pomocí XCOM-21 vyčítat moduly RCI a data z nich předávat na dispečink pomocí Modbus TCP. Jak na to?

Dotaz zákazníka (viz výzva).
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 17.05.2011, 07:51:40 »

Moduly RCI komunikují protokolem Epsnet, takže pro jejich vyčtení použijte modul Epsnet Rx (int). Příklad konfigurace je na přiloženém obrázku (RCIkonf.png). Vynecháme čtení napájecího napětí a čteme zbylých 9 hodnot (tj. délka 36 bajtů).

Načtené hodnoty dostaneme na výstupních pinech, které připojíme na modul Modbus Tx Slave (RCI-Modbus.png), pomocí kterého budeme data komunikovat na dispečink. V modulu můžeme nastavit parametry pro komunikaci protokolem Modbus (Modbus_konf.png).

(připojené soubory vidí pouze registrovaní uživatelé)
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #2 kdy: 17.05.2011, 07:58:49 »

Moduly Modbus slave komunikují pomocí protokolu Modbus RTU, a proto je nutné provést konverzi protokolu. Modul Modbus Tx slave proto přímo nepřipojíme na TCP buffer, ale přes konverzní modul Modbus TCP - RTU, který způsobí, že paket protokolu Modbus TCP je převeden na protokol Modbus RTU, kterému moduly rozumí. A samozřejmě odpověď modulů je upravena z RTU na TCP.

Zapojení je na obrázku TCP-RTU.png. Konfigurací modulu (TCPkonf.png) TCP buffer máme možnost nastavit komunikační parametry, tj. port a timeout. Port nastavíme na 502, který většina dispečinků pro komunikaci Modbus TCP používá.

Ukázkový projekt je také v příloze.