jíva
moderátor+
Příspěvků: 138
Připojení Pt100
«
kdy:
17.06.2011, 11:38:06 »
Mám připojené čidlo
Pt100
do modulu
EAIP-610
v centrále
CCPU-21
. Po zapnutí zdroje sestavy vidím při zobrazování teploty z Pt100, že mi údaj vyskočí na hodnotu něco málo přes 160°C (přitom má modul měřit pouze do +150°C) a pak se velmi pomalu (10-15 minut) vrací na správně měřenou hodnotu. V čem může být problém?
Dotaz zákazníka (viz
výzva
).
Zaznamenáno
Mail:
jiva.hk@seznam.cz
nebo
vacek@elsaco.cz
jíva
moderátor+
Příspěvků: 138
Re: Připojení Pt100
«
Odpověď #1 kdy:
17.06.2011, 11:43:34 »
Velmi pravděpodobně v nedokonale třívodičově připojeném čidle
Pt100
do svorek modulu
EAIP
(tzv.
domečku
), případně ve vadném čidlu.
Zkontrolujte nejprve zapojení čidla Pt100 podle obrázku v manuále, který je zobrazen i zde níže. Dbejte na správné dotažení vodičů ve svorkách a neopomíjejte zapojit i vodič na svorku
AG
. Může se vám také stát, že vodič dotáhnete do svorky přes jeho izolaci!
Pokud by byl jeden z vodičů do svorek
+
nebo
AG
nezapojen (přerušen/nalomen ap.), pak bude zobrazena horní mez domečku. Všimněte si dalšího obrázku, ve kterém jsou uvedeny typy modulů
EAIP
pro čidla
Pt100
. Je to tabulka a v ní i horní a dolní mez každého domečku. Proto, i když máte domeček do +150°C, se vám zobrazuje po zapnutí hodnota rovna horní mezi, a to je +164,35°C.
Pokud by na tom byl špatně vodič, zapojovaný od Pt100 na svorku
-
, pak by byla zobrazena dolní mez domečku, tj. -62,97°C.
V každém případě pokud všechny vodiče dopojíte správně, bude správně zobrazena v krátké době i naměřená hodnota čidlem.
Pokud závada přetrvává, nezbude vám než místo čidla
Pt100
připojit odporovou dekádu (nebo aspoň odpor o hodnotě dle měřeného rozsahu, 100 ohmů odpovídá 0°C). Tak vyřadíte celý kabel i čidlo ze zapojení a odzkoušíte domeček a navazující elektroniku regulátoru (případně včetně aplikačního SW).
Zaznamenáno
Mail:
jiva.hk@seznam.cz
nebo
vacek@elsaco.cz
Stran:
[
1
]
« předchozí
další »
Skočit na:
Prosím vyber cíl:
-----------------------------
Všeobecná kategorie
-----------------------------
=> Fórum - pravidla, info
=> Nezařaditelné
-----------------------------
HW
-----------------------------
=> CCPU-02/03/21
=> CCPU-34
===> Návody pro CCPU-34
=> XCPU
=> XCom
=> Periferní jednotky CAN
=> PROMOS heavy duty line
=> Periferní jednotky RS-485
=> Moduly pro sběr dat
=> Sériové (komunikační) převodníky
=> Napájecí zdroje
=> Displeje, terminály, zobrazovače
=> mikroPLC
=> Průmyslové počítače
=> Doplňky, ostatní HW
-----------------------------
FRED - grafické vývojové prostředí
-----------------------------
=> Aplikace FRED
=> FRED - platforma PL2 (CCPU)
=> FRED - platforma CCPU-34
=> FRED - platforma XCPU
=> FRED - platforma XCom
=> FRED - platforma ProDis
=> FRED - platforma UKDM
-----------------------------
Další firemní SW
-----------------------------
=> OPC server
=> LogiMon
=> CW ovladače
=> Wzorky
=> Ostatní
Powered by SMF 1.1.21
|
SMF © 2011, Simple Machines
Nahrávám...