Potřeboval bych propojit 2 zařízení, která obě komunikují po sériové lince, ale každá na jiné rychlosti. První zařízení komunikuje po RS-232 rychlostí 57600 a nižší se dát nedá. Druhé komunikuje po RS-485 rychlostí 38400Bd a vyšší se dát nedá. Lze to nějak řešit pomocí převodníku SLC? Nebo je nutné použít něco jiného?

Dotaz zákazníka (viz výzva).
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 23.06.2011, 08:57:29 »

Převodník SLC nemůže respektovat různé rychlosti na obou stranách, takže musíte použít XCOM, který má možnost SW konfigurace.

Do projektu XCOM vložte modul Com2Com (na první obrázku je vidět v režimu ladění), který následně nakonfigurujte. Konfigurace pro tento případ je vidět na druhém obrázku.

Modul Com2Com pro platformu XCOM-21 je také v příloze.