Vítej, Host. Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
24.04.2026, 19:58:32

Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
 
Fórum k produktům firmy ELSACO Kolín  

+  PROMOS fórum
|-+  FRED - grafické vývojové prostředí
| |-+  FRED - platforma PL2 (CCPU)
| | |-+  Vykřičník na displeji CKDM
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Tisk
Autor Téma: Vykřičník na displeji CKDM  (Přečteno 3678 krát)
jíva
moderátor+

Příspěvků: 138



« kdy: 13.06.2012, 07:41:45 »

Dobrý den, v příloze posílám projekt do CCPU03, který z nějakého důvodu neustále zobrazuje v levém horním rohu terminálu vykřičník běžně signalizující výpočet CRC. Vykřičník zmizí po přihlášení, ale v okamžiku odhlášení se znovu objeví .

Dotaz zákazníka (viz výzva).
Zaznamenáno

jíva
moderátor+

Příspěvků: 138



« Odpověď #1 kdy: 13.06.2012, 07:49:57 »

Zkontrolujte parametry u modulů SETPAR. Ve vašem případě máte v projektu dva moduly SETPAR se stejnými parametry object, instance a item.

Moduly SETPAR jsem kontroloval jako první proto, že při zápisu hodnoty itemu do nového objectu se přepočítává kontrolní součet. Viz HELP PL2.

Obecně doporučujeme rovněž ovládat modul SETPAR jeho blokovacím vstupem BLOCK.
Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Tisk 
« předchozí další »
Skočit na:  