Vítej, Host. Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
24.04.2026, 19:49:22

Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
 
Fórum k produktům firmy ELSACO Kolín  

+  PROMOS fórum
|-+  HW
| |-+  Periferní jednotky RS-485
| | |-+  Timeout při přepnutí protokolu
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Tisk
Autor Téma: Timeout při přepnutí protokolu  (Přečteno 5842 krát)
libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« kdy: 20.06.2012, 07:44:01 »

Mám jednotku SBO-12, u které na protokolu Epsent nastavím timeout pro ztrátu komunikace a všechno funguje (relé odpadávají). Pak změním protokol na Modbus a timeout se "ztratí". Je to tak správně?
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 20.06.2012, 11:21:09 »

Jednotka se po změně protokolu navrátí do svého továrního nastavení, takže je potřeba hodnotu pro timeout poslat do jednotky znovu protokolem Modbus. Hodnoty indexu a délky pro Modbus najdete v manuálu Komunikační protokoly periferních jednotek (položky Guard Error a Life Time Factor)
Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Tisk 
« předchozí další »
Skočit na:  


Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!