Dobrý den.
Prosím o radu.Je možnost přes M-BUS komunikovat s tímto měřičem tepla-
EWT-Hydrometr-Sharky 775 a jak?
Potřeboval bych ve vizualizaci vidět všechny základní parametry.
Pokud by to nešlo, jaký je možný jiný typ měřiče.
Děkuji.
Zaznamenáno
libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 31.08.2012, 05:23:00 »

Se zařízením s protokolem M-Bus je možné komunikovat pomocí modulů M-Bus (PL2) případně M-Bus Ex (XCOM/XCPU).

Vše, co potřebujete znát, by se mělo dát vyčíst z technického manuálu tohoto měřiče. Pokud jej máte, tak mi ho, prosím, pošlete na fred @ elsaco.cz a moje rada bude konkrétnější.

A co je potřeba nastavit?
- rychlost komunikace, která bude někde mezi 300 a 2400 Bd
- jednotlivé Vif a Dif Vámi požadovaných hodnot, které vrací měřič v odpovědi

A to je vše. Tyto parametry se nastaví v modulu M-Bus, měřič se připojí linkou (na polaritě nezáleží) a ve FREDovi v režimu ladění by jste měl vidět na výstupech modulu M-Bus požadované hodnoty.