Dobry den.
Potreboval by som od Vas pomoc.
Mam zakaznika, ktory ma CCPU-02 uz dlhsi cas. System bol niekolkokrat rozsirovany a v sucasnosti by ho chcel mat napojeny na svoj uz existujuci vyssi system. Komunikacia by mala prebiehat po LAN sieti.

Predpokladal som pouzitie komunikacnej jednotky XCom-11. Na jednom z RS-422 porte CCPU-02 su pripojene moduly SAM. Pre prepojenie CCPU-02 a XCom-11 by som pouzil druhy RS-422 port. Z XCom-11 by bolo prepojenie na PC cez LAN ethernetove TCP/IP komunikacne rozhranie. Na PC by bol nainstalovany OPC Elsaco server, cez ktory by vyssi system komunikoval (cital procesne hodnoty a zapisoval prikazy).

Moja otazky su:
1. je system ako som ho popisal navrhnuty spravne?
2. ake upravy v programe by bolo nutne spravit v CCPU-02 aby sa dali prenasat udaje medzi CCPU a XCom?
3. existuje nejaky skolsky projekt pre XCom-11, kde by som videl ako naprogramovat predavanie udajov z RS-422 na LAN?

1. Podla toho co som sa docital na strankach Elsaca, tak tento model by mohol fungovat, ale kedze som takuto komunikaciu este s vasimi prvkami nerobil, nemam uplnu istotu ci som zvolil vhodne prvky. Pripadne ak mate vhodnejsi navrh budem rad.

2. Chcel by som posielat a prijimat len niektore hodnoty. Vedeli by ste mi poslat drobny priklad komunikacie? Staci jeden, dva signaly (vstup/vystup). Len a ukazku. Protokol by som nechal na Vas.

3. Rovnako ako v predchadzajucom bode by mi mozno stacila mala ukazka prepojenia RS-422 a LAN.

Dakujem.


Dotaz zákazníka (viz výzva).
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 06.09.2012, 07:08:57 »

Dobrý den,
pokud chcete s CCPU-02 komunikovat přes náš OPC server, tak to předpokládá, že ta RS-422 bude hlavní kanál (QQ komunikace). V takovém případě nemusíte na straně CCPU-02 nic měnit (pouze nastavit hlavní kanál). A program do XCOM-11 by vypadal také velmi jednoduše (viz příloha) - stačí modul COM2TCP správně nastavit.

Jedná se o "pouhý" převod TCP <-> COM. Použití XCOM-11 umožňuje udělat i další filtraci, která tam ovšem nemusí být.

Nic dalšího nemusíte řešit. V nadřazeném systému budete mít od OPC serveru dostupné itemy. Komunikaci řeší OPC server sám, XCOM-11 převede požadavek z TCP na COM, pošle ho do CCPU-02, která ho vyřídí a vrátí XCOMu. Ten ho vrátí OPC serveru a výsledek vidíte v nadřazeném systému. Bude se to tudíž chovat transparentně, tj. jako kdyby jste byl připojen přímo na sériový port CCPU-02.