Ve stávajícím systému jsem chtěl zaměnit jednotku CAIO-11 za jednotku CAIO-12. Provedl jsem výměnu v rozvaděči, zapnul znovu systém, upravil projekt ve FREDovi, přeložil a nahrál. Výsledkem bylo, že jednotka CAIO-12 špatně měřila. Zkusil jsem i výmaz projektu, ale nepomohlo to. Nakonec pomohlo až vypnutí a zapnutí. Kde je problém?

Dotaz zaslaný mailem (viz výzva).
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 11.07.2013, 07:16:25 »

Rozdíl mezi jednotkami CAIO-11 a CAIO-12 je v tom, že CAIO-11 dostává nastavení pro jednotlivé domečky (v ní zapojení) z centrální jednotky (z projektu), kdežto CAIO-12 si tyto informace přečte z EEPROMek jednotlivých zapojených domečků.

Pokud jste tedy zapojil CAIO-12 místo CAIO-11 a neměl změněný projekt, tak se do CAIO-12 zaflashovali konstanty, které byly nastaveny pro domečky v CAIO-11. Při výměně CAIO-11 za CAIO-12 je tedy nejprve nutné vyměnit projekt v centrále a pak teprve připojit místo CAIO-11 na sběrnici CAN jednotku CAIO-12.

Pokud už se stane, že se do CAIO-12 zaflashují konstanty z CAIO-11, tak je potřeba jednotku CAIO-12 zresetovat, aby si načetla parametry ze zapojených domečků a ignorovala zaflashované hodnoty. Úplně se špatných zaflashovaných hodnot zbavíte pouze přehráním FW v jednotce CAIO-12.

Proto nepomohl ani výmaz projektu, protože hodnoty se zaflashují do jednotky. Stačí jednotku CAIO-12 zresetovat (nebo vypnout a zapnout) a bude měřit správně.