maxim
člen

Příspěvků: 32



« kdy: 14.12.2009, 13:09:52 »

Volal mi zákazník, že si po čase všiml problikávání menu na ovládacím panelu. Nemáte tip, čím by to mohlo být?
Zaznamenáno
jíva
moderátor+

Příspěvků: 138



« Odpověď #1 kdy: 14.12.2009, 14:26:28 »

Pravděpodobně jste aplikaci prováděl ještě v progwinu, FRED aplikačního programátora opraví.

Zkontrolujte strukturu menu (nejlépe již ve FREDovi) a přitom se zaměřte na moduly SCREEN, které jsou v tzv. kaskádě (viz HELP pro modul SCREEN). Ten modul SCREEN, který je v kaskádě, tj. je napojen na předchozí modul SCREEN na jeho poslední dolní pravý pin s šipečkou, musí mít parametr enb_kask rovný 1. V HELPu FREDa je nakreslen příklad. Ostatní moduly SCREEN pak musí mít tento parametr v nule. Pokud tak neučiníte, budou občas jednotlivá menu "problikávat" do sebe a bude i chybná funkce klávesy ESC.

Ve FREDovi je zmíněný parametr enb_kask "hlídán" při překladu a u každého modulu SCREEN je upraven na správnou hodnotu.