kdy:
29.11.2013, 06:44:45 »
Máme projekt, ve kterém máme 4 moduly SDO readN (čteme hodnoty čítačů z CBO) a 5 modulů SDO write. Hodnoty z čítačů se občerstvují jednou za několik sekund. Kde by mohl být problém?
Dotaz zaslaný mailem (viz
výzva
).
Zaznamenáno
Jabber:
benes@promos.cz
libor
moderátor+
Příspěvků: 388
Re: Pomalá SDO
«
Odpověď #1 kdy:
29.11.2013, 06:47:44 »
SDO nemají na CANu prioritu. Prioritu mají PDO. SDO se proto zpracovávají po jednom na každou smyčku. Pokud máte v projektu 4x modul SDO readN, tak to je celkem maximálně 64 SDO, k tomu musíme připočítat 5x zapisovací SDO, tj. celkem skoro 70 SDO.
V případě, že bude smyčka kolem 100ms, tak výsledkem je, že na komunikaci všech SDO v projektu je potřeba asi 7s, tj. hodnoty z čítačů se budou občerstvovat jednou za 7s.
Zaznamenáno
Jabber:
benes@promos.cz
Stran:
[
1
]
« předchozí
další »
Skočit na:
Prosím vyber cíl:
-----------------------------
Všeobecná kategorie
-----------------------------
=> Fórum - pravidla, info
=> Nezařaditelné
-----------------------------
HW
-----------------------------
=> CCPU-02/03/21
=> CCPU-34
===> Návody pro CCPU-34
=> XCPU
=> XCom
=> Periferní jednotky CAN
=> PROMOS heavy duty line
=> Periferní jednotky RS-485
=> Moduly pro sběr dat
=> Sériové (komunikační) převodníky
=> Napájecí zdroje
=> Displeje, terminály, zobrazovače
=> mikroPLC
=> Průmyslové počítače
=> Doplňky, ostatní HW
-----------------------------
FRED - grafické vývojové prostředí
-----------------------------
=> Aplikace FRED
=> FRED - platforma PL2 (CCPU)
=> FRED - platforma CCPU-34
=> FRED - platforma XCPU
=> FRED - platforma XCom
=> FRED - platforma ProDis
=> FRED - platforma UKDM
-----------------------------
Další firemní SW
-----------------------------
=> OPC server
=> LogiMon
=> CW ovladače
=> Wzorky
=> Ostatní
Powered by SMF 1.1.21
|
SMF © 2011, Simple Machines
Nahrávám...