Na akci se nám občas stane, že se text na CKDM jakoby posune o jeden nebo více znaků. Restart CKDM nepomůže, pomůže restart centrály. Je vadné CKDM?
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 02.12.2013, 04:52:06 »

Problém je na CANu resp. s jeho zakončením. Sběrnice CAN by měla být na jejím začátku (nejčastěji centrála) a na jejím konci (nejčastěji CKDM) zakončená. Zkontrolujte, prosím, zakončení na centrále, ale hlavně na CKDM (viz přiložený obrázek).
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #2 kdy: 02.12.2013, 04:54:43 »

Dochází nám k zamrzání CKDM (viz přiložený obrázek). Pomůže buď reset CKDM nebo celé sestavy? Nepomohla výměna CKDM a/nebo centrály, které jinde běhají spolehlivě. Kde je problém?
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #3 kdy: 02.12.2013, 05:00:01 »

V tomto případě se jde o to, že vlivem silného rušení projde displej CKDM (jen jeho zobrazovací část) resetem a následně se neprovede inicializace (proto ty 2 "pruhy" na displeji), protože řídící procesor neví, že displej prošel resetem.

Zde pomůže pouze buď najít zdroj rušení a omezit ho nebo dokoupit krycí plech na CKDM (EI5279.10). Pokud se rušení šíří zemí, tak bude krycí plech neúčinější. Při montáži odpojte zemnící vodič přivedený přímo na CKDM-11 a přepojte ho na krycí plech.

Další možnosti rušení jsou po komunikaci. Na to je asi nejlepší feritové jádro s co největší permeabilitou, kterým se protočí plochý kabel CANovské komunikace (stačí několik závitů). Jádro případně umístěte blíže k CKDM-11 a musí být dostatečně velké, aby se do něj dostal plochý kabel.

Poslední možností, kterou lze jednoduše řešit, je rušení ze síťového napájení. Zde stačí filtr asi nejlepší zkušenosti máme s filtrem TC241.

Pokud ani to nepomůže je potřeba jít cestou nalezení zdroje rušení.