Vítej, Host. Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
24.04.2026, 19:49:42

Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
 
Fórum k produktům firmy ELSACO Kolín  

+  PROMOS fórum
|-+  FRED - grafické vývojové prostředí
| |-+  FRED - platforma XCom
| | |-+  XCOM nekomunikuje po Modbus TCP
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Tisk
Autor Téma: XCOM nekomunikuje po Modbus TCP  (Přečteno 3159 krát)
libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« kdy: 31.01.2014, 06:54:24 »

Máme XCOM-31, který odpovídá na ping, dokonce se dostanu na jeho setup stránku, ale neodpovídá Promoticu na Modbus TCP pakety. Stejný projekt v jiném XCOMu bez problémů funguje.

Nepomáhá ani reset. LED ETH Rx a Tx blikají a LED Tx bliká dokonce i při odpojeném kabelu. Jde o HW závadu? Nebo kde by mohl být problém?


Dotaz zaslaný mailem (viz výzva).
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 31.01.2014, 06:56:22 »

Problém je s největší pravděpodobností v nastavení brány na setup stránce. Zkontrolujte, prosím, toto nastavení. Brána musí být ze stejného segmentu jako je IP XCOMu a na této IP by mělo být zařízení, které dokáže odpovídat na ARP pakety (tj. dispečerské PC, komunikační koncentrátor apod.).

Pokud by byla špatně nastavená brána, tak lze vysvětlit i chování LED. XCOM se snaží získat ARP paketem informace o adresátovi odpovědí, což se mu se špatně nastavenou bránou nedaří, a tak je posílá periodicky.
Zaznamenáno