Jak nastavím komunikační adresu, případně komunikační rychlost, u regulátoru PL2?

Přeneseno z původní sekce DOTAZY.
Zaznamenáno

jíva
moderátor+

Příspěvků: 138



« Odpověď #1 kdy: 15.12.2009, 09:58:36 »

Z výroby je na cetrále CCPU-02/03 nastavena komunikační adresa 1 a komunikační rychlost 38400 Bd. Pro komunikaci s FREDem je určen na centrále kanál COM0. Ten je zároveň určen pro komunikaci s nadřízeným pracovištěm (PC s ControlWebem a příslušným ovladačem pro stanice PROMOS).

Komunikační adresu lze nastavit na přepínačích DIL přímo na centrále CCPU-02/03, a to v rozsahu 1 až 15. POZOR! Toto nastavení se projeví až po RESETu centrály, tzn., že buď musíte po přestavení adresy stlačit na centrále tlačítko RESET (ukryté nad tlačítkem A) nebo musíte vypnout a zapnout napájení centrály.

Pokud nastavíte na DILech adresu 0, lze ji nastavovat programově, a to změnou parametru ADDRESS modulu SYSMON.
Nezapomeňte, že i po přestavení DILů na adresu 0 musíte RESETovat centrálu.
Programově lze nastavit adresu v rozsahu 1 až 255.

Komunikační rychlost kanálu COM0 centrály CCPU-02/03 lze nastavit i fiktivním použitím modulu MODEM, a to změnou jeho parametru COMSPEED.
Po RESETu zůstává komunikační rychlost zachována.

Nezapomeňte po provedené změně adresy či rychlosti na COMu0 centrály změnit stejně komunikační parametry pro ovladač ve FREDovi.

Zobrazení těchto parametrů bylo rovněž zahrnuto do nabídky systémového menu regulátoru PL2.

U centrály CCPU-21 nastavujeme komunikační adresu v jejím systémovém menu (opět v rozsahu 1 - 15). Při zapnutí centrály držíme tlačítko Fn. V systémovém menu volíme nabídku F4 - kanál. Pak šipkami nahoru či dolů nastavíme požadovanou adresu (je zobrazována) a schválíme klávesou ENT.
Pokud nastavíme takto adresu 0, lze opět adresu nastavit programově pomocí modulu SYSMON v rozsahu 1 - 255.
Zaznamenáno