To se stane, když nenastavíte na každé jednotce
jedinečnou adresu, např. když na některé nastavíte adresu 2, která je rezervována pro terminál CKDM.
Zkontrolujte adresy na všech jednotkách i v projektu.Každá jednotka musí mít v projektu jinou adresu, modul CKDM-11/12 musí mít adresu 2, odpovídající adresy dle projektu musí být nastaveny přepínači na příslušných jednotkách. Na CKDM se adresa nenastavuje a v projektu je v parametru pro adresu defaultně 2 - v podstatě se o termninál z hlediska adresování starat nemusíte.
V sestavě PL2 je adresa každé jednotky správně zaregistrována až po znovuzapnutí sestavy.
Reset centrály nestačí! Proto po přestavení adresy, byť na jediné jednotce, sestavu vypněte a po chvíli znovu zapněte.
Pro kontrolu správného adresování jednotek na sběrnici CAN slouží ve FREDovi modul
CANOPEN - viz
HELP PL2 ve FREDovi.
Funkce LEDek na jednotkách je popsána v
Technickém manuále Jednotky PL2 s připojením na sběrnici CAN, který je ke stažení:
http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/121_pl2can.phpPodobně jsou volně ke stažení i technické manuály o centrálách PL2:
http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/82_pl2centraly.phpAplikačním programátorům doporučujeme technické manuály o periferních jednotkách a centrálách vozit sebou na akce, protože obsahují úplné informace jak o systému obecně, tak i o jednotlivých jednotkách a o centrálách.