Na našem webu v sekci
KE STAŽENÍ / FIRMWARE PL2 / JEDNOTKY (
http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/216_fwpl2.php) máte k dispozici program
LOADER.EXE včetně HELPu v tzv. ZIP balíčku
loader.zip. V programu zvolte
Nápovědu a pak volte
Konfigurace periferní jednotky.
Tam se dozvíte zhruba následující:
- připojit COM PC pomocí LSI 11 (ladicí adaptér pro LOGIC a pro upgrade periferií) k periferní jednotce. Konektor je přístupný po sejmutí průhledného víčka a čelního panelu jednotky vedle modrých přepínačů. Adaptér se zasune tak, aby byl LED diodami nahoru - tj. směrem k okraji desky.
- spustit program Loader.exe (hyperterminál) na PC - rychlost 57600 Bd, bez parity (pro jednotky na RS485), u CAN jednotek je to 38400 Bd.
- po stisku klávesy šipka nahoru (šipka dolů) se objeví menu.
- pomocí šipek nahoru/dolů a doleva/doprava se jednotka konfiguruje.
- nastavení typu HW neměnit!
- rychlost zvolit podle potřeby, protokol MODBUS (Epsnet, Profibus, CAN..., podle potřeby).
- konfigurace se uloží šipkou doprava na řádku SAVE&Quit. Pak je třeba vyčkat ukončení flashovaní. Následně se po dalším stisku šipek nahoru/dolů objeví menu s novou konfigurací.
Podrobněji i s obrázky pak ve zmíněném HELPu programu LOADER.