Z výroby jsou moduly
SBIO/SAIO se sběrnicí RS-485 a protokolem Epsnet nastaveny na 38400 Bd, sudá parita, 8 datových bitů, 1 stop bit (kanál na konektorech PFL10 pod průhledným víčkem jednotky). Pomocí firemního programu
LOADER a kabelu s převodníkem
LSI-11 (připojenému k PC a k servisnímu konektoru jednotky) lze měnit rychlost a paritu. Servisní konektor je přístupný po sejmutí průhledného víčka a čelního panelu jednotky (vedle modrých přepínačů vlevo). Adaptér
LSI-11 se zasune tak, aby byl LED diodami nahoru - tj. směrem k okraji desky.

Podrobný popis konfigurace jednotek obsahuje HELP programu
LOADER. Program je ke stažení na našich stránkách v sekci
KE STAŽENÍ / firmware PL2 / jednotky:
http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/216_fwpl2.phpCOM PC v tomto případě nastavte (pro servisní konektor - kanál jednotky pod čelním štítkem) na 57 600 Bd, 8 datových bitů, bez parity:

Potom jste vyzváni k znovuzapnutí jednotky, a protože tato volba je důležitá pro nahrávání FW do jednotky, nyní ji můžete přeskočit.

Tím se dostáváte do hlavního okna programu
LOADER.

Stiskněte klávesu
šipka nahoru nebo
dolů na klávesnici PC a dostanete do okna výpis momentálního nastavení jednotky - z výroby pak vypadá následovně:

Šipkou
nahoru nebo
dolů se pohybujete v nabízeném menu po řádcích, šipkou
doleva a
doprava pak ve zvoleném řádku měníte parametr na řádku. Nastavení typu HW neměňte! Změníme rychlost na 19200 Bd:

Po nastavených změnách se napozicujeme do řádku pro uložení změn a šipkou doprava změny uložíme. Počkáme až se změny uloží, což je dáno výpisem:

Jednotka je přenastavena, vypneme ji, odpojíme
LSI-11, vrátíme zpět její štítek a průhledný kryt - hotovo. Zkontrolujeme naadresování jednotky na DILech (zda odpovídá aplikačnímu programu) a její celkové zapojení do sestavy. Sestavu pak můžeme zapnout...