Modul
SKDM-11 musí být v provedení
ANSI (ne EPSNET), tj.
EI5581.2x a ne EI5581.4x (SKDM-11/MP).
Do konfigurace
SKDM se dostanete současným stiskem levé a pravé šipky, zadáním hesla
COFFEE.
V provedení
ANSI pak dostanete toto menu:
>Comm format
Comm mode
Keyboard
Display
Pokud dostanete menu, ve kterém je vám nabízena volba několika protokolů (epsnet / modbus / profibus dp), pak máte provedení EPSNET (SKDM-11/MP) a ne
ANSI (SKDM-11). Změnu provedení EPSNET na
ANSI lze provést přehrátím FW v ovládacím panelu. To se provádí programem
LOADER a souborem
serterm.mhx, oboje naleznete ke stažení na našich stránkách:
http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/216_fwpl2.phpDále pak můžete postupovat podle HELPu.V konfiguraci ovládacího panelu SKDM-11 (provedení ANSI) nastavte:
- 8bitů, bez parity, 38400 Bd
- typ komunikace 73/3 (COM1)
- bez kurzoru, adresování vypnuto
Sériová linka terminálu SKDM-11 musí být typu RS-422 (4 vodiče). V praxi nejčastěji připojujeme kanál COM1 modulu SKDM-11 (konektor XC6) na kanál COM1 centrály CCPU-03 (konektor typu RJ45):
pin 1 / XC6 (+RxD) -----> pin 2 / RJ45 (+TxD)
pin 2 / XC6 (-RxD) -----> pin 3 / RJ45 (-TxD)
pin 7 / XC6 (+TxD) -----> pin 7 / RJ45 (+RxD)
pin 8 / XC6 (-TxD) -----> pin 6 / RJ45 (-RxD)