Pravděpodobně máte ovládací panel CKDM-11 se starším firmware a ve FREDovi jste použil modul CKDM11.
V HELPu PL2 v aplikaci FRED se dočtete:
Modul CKDM11 umožňuje práci s terminálem - ovládacím panelem CKDM-11 na sběrnici CAN (s firmware 2.1 a vyšším). Váš ovládací panel CDKM-11 může verzi FW vypisovat ve zmíněném anglickém hlášení.
Obecně lze verzi FW kterékoliv periferní jednotky na sběrnici CAN (připojené k centrále CCPU-03) vyčíst i pomocí "školního projektu", který je zveřejněn na našich stránkách:
http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/415_proj15.php.
Řešením by mohlo být použít v projektu modul
CANTERM namísto
CKDM11, ale to doporučujeme jen pro pokus...
Lze však provést upgrade FW ve vašem ovládacím panelu CKDM-11. Nejjednodušší bude, když nám ho pošlete do firmy, kde potřebné provedeme.