libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« kdy: 26.11.2010, 07:15:34 »

K jednotce CCPU-03 musím připojit měřiče tepla EESA MT200 a MT200DS. Zkoušel jsem modul EESA, který je v knihovně, ale nepodařila se mi komunikace. Jak měřiče připojím?

Dotaz zákazníka (viz výzva).
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 26.11.2010, 07:19:54 »

Modul EESA v knihovně měl být určen pro měřiče MT200 a protokol BitBus pro RS-485, ale nefunguje. Pro měřiče MT200DS s RS-485 by ani fungovat nemohl, protože má jiný (upravený) protokol.

Připojení měřičů MT200 nejlépe provedete přes RS-232 a protokol SIMPLE (implicitně 9600Bd, 8 bitů, bez parity) přímým (tj. nekříženým) kabelem. komunikace se zrealizuje pomocí modulů SerialComm, tak jak je ukázáno v přiloženém projektu.
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #2 kdy: 26.11.2010, 09:07:15 »

U měřiče MT200DS s komunikačním modulem M-Bus je situace o mnoho jednodušší (RS-232 s největší pravděpodobností nebude osazená). Pro komunikaci se využije standardní modul M-Bus, ve kterém nastavíme parametry ComNr = 2, rychlost 9600Bd a CI = 0.


Hodnoty DIF a VIF dle seznamu v dokumentaci stažené z www.eesa.cz a experimentálně zjištěné z přijaté odpovědi:
NázevDIFVIF
Teplo 10x050x0E
Teplo 20x40850x0E
Objem 10x050x16
Objem 20x40850x16
Objem 40x40C0850x16
Objem 50x408080850x16
Teplota teplý konec 10x050x5B
Teplota teplý konec 20x40850x5B
Teplota studený konec 10x050x5F
Teplota studený konec 20x40850x5F
Rozdíl teplot 10x050x63
Rozdíl teplot 20x40850x63
Okamžitý průtok 10x050x3E
Okamžitý průtok 20x40850x3E
Okamžitý průtok 40x40C0850x3E
Okamžitý průtok 50x408080850x3E
Doba chodu0x4080850x25
Doba prostoje0x4080850x21
Datum a čas 0x4080840x6D
Tepelný tok 10x050x36
Tepelný tok 20x40850x36


Všechny hodnoty jsou typu float (4bajtové desetinné číslo) až na položku Datum a čas, která je 4bajtové celé číslo.