Vítej, Host. Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
28.03.2024, 17:10:30

Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
 
Fórum k produktům firmy ELSACO Kolín  

+  PROMOS fórum
|-+  Další firemní SW
| |-+  CW ovladače
| | |-+  CCPU-03 přes TCP nekomunikuje
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Tisk
Autor Téma: CCPU-03 přes TCP nekomunikuje  (Přečteno 3240 krát)
libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« kdy: 01.06.2011, 12:38:38 »

Mám CW připojený přes váš ovladač k CCPU-03 přes ethernet. IP adresu má správně (implicitní 192.168.222.33) port také (1998) a přesto mi CCPU-03 neodpovídá (viz obrázek). Je problém v tom, že mám trial licenci?

Dotaz zákazníka (viz výzva).

(připojené soubory vidí pouze registrovaní uživatelé)
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 01.06.2011, 12:46:15 »

Problém není v trial licenci, ale v nastavení CCPU-03, která musí mít nastaveno:

- hlavní kanál na 4 (ETH) (viz Nastavení hlavního kanálu případně lze hlavní kanál změnit bez CKDM)

- parametr Active connection na setup stránce na Ethernet (viz Nastavení IP a zařazení do sítě)

Kompletní návody jsou na stránce Návody PL2.

Zaznamenáno