Dobrý den,
pro komunikaci s centrálou CCPU-03 lze použít buď nativní protokol QQ nebo protokoly Epsnet / Modbus. Pokud by jste chtěl používat protokoly Epsnet / Modbus, tak musíte do projektu vložit příslušné moduly. Protokol QQ je nativní a pro jeho používání je pouze potřeba, aby byl v centrále nahraný projekt. Data jednotlivých modul z projektu jsou potom dostupné QQ protokolem.
Popis protokolu QQ je ke stažení na našich stránkách v
Technickém manuálu Protokolu QQ/QX (komun. protokol regulátorů RT/RTm/RT40 a PL2), který je ke stažení na stránce s
manuály PL2.
Pokud chcete komunikovat po ethernetu, tak musí být
hlavní kanál na CCPU-03 přepnutý na 4. Téma hlavního kanálu je popsáno např. na našem fóru:
CCPU-03 přes TCP nekomunikujeNefunguje projekt na kanále 4Změna hlavního kanálu bez CKDMQQ komunikace je následně dostupná po
TCP na IP centrály a portu 1998, pro UDP je to port 1999. Nastavení IP, brány apod. se provádí na setup stránce, vše je popsáno v našich návodech (podobný problém jako překlad a ladění z našeho grafického programovacího prostředí FRED) viz
Překlad z FREDa & TCP/IP a
Návody PL2.
V případě, že se chcete vyhnout implementaci QQ protokolu, tak můžete využít naší komponentu IQQ, která je součástí instalace FRED
ovladače pro PL2 (součástí knihovny Driver.PL2.dll), který je ke stažení na stránce
s PL2 podporou pro FREDa.
Součástí instalace je i nápověda IQQ.chm, kde je rozhraní popsáno, a to včetně příkladů pro různé programovací a skriptovací jazyky. Pokud by jste chtěl, tak Vám mohu jednoduchý příklad pro Vámi vybraný programovací jazyk vytvořit.