Čítače RCI-01 komunikují protokolem Epsnet a neměl by jste potřebovat jiné informace (číslo bloku, offset, délka) než jsou v
manuálu pro RCIO-01 (technický manuál mrcio01.pdf):
Obecný popis protokolu Epsnet je ke stažení na naší
stránce s manuály - soubor
mkomprot.pdf - popis protokolu Epsnet v manuálu začíná na straně 27.
Příklad komunikace (RCI-01 s adresou 1, nadřazený systém s adresou 205) - vyčtení všech dat najednou (blok 2, offset 0, délka 38 bajtů)
Dotaz:
68 08 08 68 01 CD 6C 0B 02 00 00 26 6D 16
Odpověď:
68 29 29 68 CD 01 08 B4 5F DF AD 04 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 16
Příklad komunikace (RCI-01 s adresou 1, nadřazený systém s adresou 205) - vyčtení hodnoty čítače 0 (blok 2, offset 6, délka 4 bajty)
Dotaz:
68 08 08 68 01 CD 6C 0B 02 06 00 04 51 16
Odpověď:
68 07 07 68 CD 01 08 00 00 00 00 D6 16