Téma: Chyba 10054 a 10038 (Přečteno 5138 krát)
libor
moderátor+
Příspěvků: 388
Chyba 10054 a 10038
«
kdy:
04.03.2010, 12:56:40 »
CW ovladač hlasí chyby (viz příloha). Co znamenají?
Dotaz zaslaný mailem (viz
výzva
).
(
připojený soubor vidí pouze
registrovaní uživatelé
)
Zaznamenáno
Jabber:
benes@promos.cz
libor
moderátor+
Příspěvků: 388
Re: Chyba 10054 a 10038
«
Odpověď #1 kdy:
04.03.2010, 13:02:44 »
Jak je z výpisu patrné, jedná se o chyby socketu (neboli spojení po TCP). Chyba 10054 znamená "
Connection reset by peer
", tj. došlo k rozpojení spojení. Chyba 10038 je následná ("
Socket operation on nonsocket
"), tj. po rozpojení spojení již není socket platný.
Všechny chybové stavy socketu jsou popsány na této stránce:
Windows Sockets Error Codes
.
Zaznamenáno
Jabber:
benes@promos.cz
libor
moderátor+
Příspěvků: 388
Re: Chyba 10054 a 10038
«
Odpověď #2 kdy:
11.03.2010, 06:47:23 »
Pozorováním jsme zjistili, že chyba nastává vždy ve stejném okamžiku resp. ve stejných okamžicích, takže na některé dotazy nedostaneme nikdy odpověď, tj. ani data do CW. Lze s tím něco udělat?
Dotaz zaslaný mailem (viz
výzva
).
Zaznamenáno
Jabber:
benes@promos.cz
libor
moderátor+
Příspěvků: 388
Re: Chyba 10054 a 10038
«
Odpověď #3 kdy:
11.03.2010, 06:50:05 »
Nejspíše se jedná o chybu způsobenou komunikací mezi vámi použitým převodníkem TCP <-> sériová linka a specifičností komunikace s RT jednotkami. Proto jsem RT ovladač upravil, aby na vzniklou chybu reagoval okamžitým vytvořením nového spojení. Nová verze CW ovladačů je ke stažení na
této stránce.
Zaznamenáno
Jabber:
benes@promos.cz
Stran:
[
1
]
« předchozí
další »
Skočit na:
Prosím vyber cíl:
-----------------------------
Všeobecná kategorie
-----------------------------
=> Fórum - pravidla, info
=> Nezařaditelné
-----------------------------
HW
-----------------------------
=> CCPU-02/03/21
=> CCPU-34
===> Návody pro CCPU-34
=> XCPU
=> XCom
=> Periferní jednotky CAN
=> PROMOS heavy duty line
=> Periferní jednotky RS-485
=> Moduly pro sběr dat
=> Sériové (komunikační) převodníky
=> Napájecí zdroje
=> Displeje, terminály, zobrazovače
=> mikroPLC
=> Průmyslové počítače
=> Doplňky, ostatní HW
-----------------------------
FRED - grafické vývojové prostředí
-----------------------------
=> Aplikace FRED
=> FRED - platforma PL2 (CCPU)
=> FRED - platforma CCPU-34
=> FRED - platforma XCPU
=> FRED - platforma XCom
=> FRED - platforma ProDis
=> FRED - platforma UKDM
-----------------------------
Další firemní SW
-----------------------------
=> OPC server
=> LogiMon
=> CW ovladače
=> Wzorky
=> Ostatní
Powered by SMF 1.1.21
|
SMF © 2011, Simple Machines
Nahrávám...