Vítej, Host. Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
18.04.2024, 20:56:51

Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
 
Fórum k produktům firmy ELSACO Kolín  

+  PROMOS fórum
|-+  Další firemní SW
| |-+  CW ovladače
| | |-+  Chyba 10054 a 10038
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Tisk
Autor Téma: Chyba 10054 a 10038  (Přečteno 5187 krát)
libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« kdy: 04.03.2010, 12:56:40 »

CW ovladač hlasí chyby (viz příloha). Co znamenají?


Dotaz zaslaný mailem (viz výzva).

(připojený soubor vidí pouze registrovaní uživatelé)
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 04.03.2010, 13:02:44 »

Jak je z výpisu patrné, jedná se o chyby socketu (neboli spojení po TCP). Chyba 10054 znamená "Connection reset by peer", tj. došlo k rozpojení spojení. Chyba 10038 je následná ("Socket operation on nonsocket"), tj. po rozpojení spojení již není socket platný.

Všechny chybové stavy socketu jsou popsány na této stránce: Windows Sockets Error Codes.
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #2 kdy: 11.03.2010, 06:47:23 »

Pozorováním jsme zjistili, že chyba nastává vždy ve stejném okamžiku resp. ve stejných okamžicích, takže na některé dotazy nedostaneme nikdy odpověď, tj. ani data do CW. Lze s tím něco udělat?

Dotaz zaslaný mailem (viz výzva).
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #3 kdy: 11.03.2010, 06:50:05 »

Nejspíše se jedná o chybu způsobenou komunikací mezi vámi použitým převodníkem TCP <-> sériová linka a specifičností komunikace s RT jednotkami. Proto jsem RT ovladač upravil, aby na vzniklou chybu reagoval okamžitým vytvořením nového spojení. Nová verze CW ovladačů je ke stažení na této stránce.
Zaznamenáno